 Re: Pumpendrehzahl über PLM regeln Kategorie: Hardware (von Matthias - 8.05.2005 23:02)
 Als Antwort auf Re: Pumpendrehzahl über PLM regeln von Bernd - 8.05.2005 12:44
Hallo,
Bin mittlerweile selber drauf auf selber drauf gekommen, hab Milli und Mikrosekunden durcheinander gebracht und nicht darüber nachgedacht, weil mir das mal im Forum vorgeschlagen wurde. Ich versuch das mal mit takten über einen Ausgang. Wenn ich richtig verstanden habe ungefähr so:
1.Temp.differenz messen
2. "Drehzahl" berechnen z.b. 50%
3. Pumpe ein für z.B. 200 ms
4. 100 ms warten
5. zurück zu 1.

Sind das vernünftige Zeiten?

Danke Matthias

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: Pumpendrehzahl über PLM regeln (von Bernd - 10.05.2005 18:13)
Re: Pumpendrehzahl über PLM regeln (von Jens - 9.05.2005 1:46)
    Re: Pumpendrehzahl über PLM regeln (von Kay - 9.05.2005 11:09)
        Re: Pumpendrehzahl über PLM regeln (von Matthias - 12.05.2005 12:09)
            Re: Pumpendrehzahl über PLM regeln (von Kay - 13.05.2005 11:38)
            Re: Pumpendrehzahl über PLM regeln (von Jens - 12.05.2005 22:49)