INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
> Ich besitze eine C-Control-Station 1 (Hutschienen)und würde gerne folgende Schaltung für mein Terrarium verwirklichen. > Hardware ist schon fertig gelötet und aufgebaut aber mit den Anschlüssen und der Programmierung gibt es noch Schwierigkeiten. > > 1. Relaisschaltung um 8x 230V Verbraucher zu Schalten. Relaisplatine mit IC > Frage: > Wie schließ ich die 8 Leitungen an die Digitaleingänge P1-P6 sind ja nur 6 Digi-ports ? > Wie spreche ich diese Softwaremäßig an? > > 2. kann mir jemand sagen wie ich meine beiden Sensoren an die C-Control Station 1 anschließe und auswerte. > Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen da ich ein BLUTIGER Anfänger bin. Wäre es da nicht besser gewesen, solche Fragen vorab zu klären? Was machst Du denn jetzt, wenn bei der einen oder anderen Frage die Antwort "geht nicht" kommt? 8 Relais mit 6 Leitungen ist natürlich knifflig. Du könntest mit 5 der 6 Ports 32 Werte binär kodieren, und mit dem 6. Port schalten. Passt denn bei Deiner Relaisplatine elektronisch überhaupt ein Relaiseingang zu einem CC-Ausgang (d.h. nicht mehr als 10ma Strom)? Bye Achim |