Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: Problem mit den Relais der CC1-2.0-Station Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Zaphod, Homepage - 29.06.2005 13:45)
 Als Antwort auf Re: Problem mit den Relais der CC1-2.0-Station von Henrik - 29.06.2005 12:32
Zaphod nutzt:  CC1-Station V2.0
Danke für die beiden Antworten, damit geht es schonmal ganz gut - wenn ich nicht das Problem hätte, daß ich die Variablen "per Hand" definieren muss, da Überlappungen tw. gewollt sind (Bit&Byte der Ports), und tw. nicht gewollt.  

define STATION_IO byte[3]
define LED1 bit [17]
define LED2 bit [18]
define LED3 bit [19]
define LED4 bit [20]
define REL1 bit [21]
define REL2 bit [22]
define REL3 bit [23]
define REL4 bit [24]
define TEMPHI    byte[4]
define TEMP     word [5]
define TEMPLO    byte[7]
define WERT1     byte[8]
define WERT2    byte[9]
define DS1631   byte[10]
define SCONFIG      byte[11]
define DATA         byte [12]

so sollte es eigentlich gehen, oder? Byte3 ist auch über die LED-Bits ansprechbar, der Rest ist unabhängig.
Mein Programm macht aber immernoch Probs, es wird oft nonsens Geschaltet. Stimmen meine Variablendeklarationen, oder habe ich da eine Überlappung drin?



Meine Homepage: http://www.itprofis.de

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: Problem mit den Relais der CC1-2.0-Station (von Henrik - 29.06.2005 14:34)
    Re: Problem mit den Relais der CC1-2.0-Station (von Hans Römer - 1.11.2005 13:57)