> Hallo, > ich nutze noch eine C-Control Station 1.1 und hoffe, daß sich noch jemand damit hier beschäftigt. > Ich habe heute mal versucht, den Zahlenbereich auszunutzen und muß nun feststellen daß ich zu doof bin oder ein anderer Fehler sich eingeschlichen hat. > Mein Code sieht ff. aus :(Ausschnitt) > > > > IN1=-32767 > print IN1 > put receivebyte1 > put receivebyte2 > IN1=-32768 > print IN1 > put receivebyte1 > put receivebyte2 > return > > > Komischerweise kann ich noch -32767 darstellen--- alles ok. > bei -32768 wird Unsinn (-P513) ausgedruckt. > Die Bytedarstellung mit receivebyte1 und receivebyte2 dagegen ist korrekt h8000. (Word IN1 ist gleich receivebyte1 receivebyte2) > > Wo liegt der Fehler ?? > > Grüße > > Wolfgang Hallo, der Fehler liegt nicht bei Dir, sondern in der c-control. siehe u.a. meine homepage Kapitel Stolpersteine MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
| Antwort schreiben |