INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
||
|
Hallo Matthias > Würde das Programm etwa so aussehen ? Ja, genau. Allerdings würde ich zumindest beim ersten Zugriff auf den I²C-Baustein anhand des zurückgelieferten Acknowledge-Signals überprüfen, ob dieser überhaupt reagiert. #writetomax520 i2c_init 'Bus einschalten i2c_start 'Bus starten if not i2c_write(80) then print "Der MAX520 reagiert nicht!" end end if i2c_write 2 'Kanal Adresse 0-3 = Port 1-4 i2c_write 200 'Ausgabe Wert 1-255 =0-5V i2c_stop 'statt GOSUB i2c_stop : RETURN return ' ist auch GOTO i2c_stop moeglich Gruß Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
| Antwort schreiben |