INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
||
|
Hallo, > ich weiß auch nicht, was ich da gebaut habe.... die Formel, die ich ausgerechnet habe ist Folgende: y=0,385*x+1,02 damit möchte ich das, was ich am analogen Eingang hineinbekomme in °C umrechnen.... diese 1,02 habe ich jetzt in der Berechnung nicht mit einfließen lassen. Versuch es doch mal so: define x as word, y as word lcd.init do lcd.clear x = ad[1] y = (x * 3) + (x * 8) / 10 + (x * 5) / 100 ' Alternativ möglich wäre z.B. die 7 Byte kürzere Varianten: ' y = (x * 38) / 10 + (x * 5) / 100 lcd.print "Temp: " & (y / 10) & "," & (y mod 10) & " C" pause 40 loop lcd.off Bei einem AD Wert von 119 gibt der auf dem LC Display 45,7 °C und bei einem Wert von 60 eine Temperatur von 23,1°C aus. Das ist natürlich nicht ganz genau was Du erwartest ich gehe aber mal davon aus, dass deine Messung eine größere Ungenauigkeit mit einbringt als die Umrechnung, schließlich sind deine Referenztemperaturen ja auch nicht hundertprozent korrekt. Bei beiden Messwerten schwankt die "Genauigkeit der Rechnung" grade mal um etwa 1 bis 2%. Damit kann man leben. Gruß, Stefan Meine Homepage: http://www.fdos.de |
| Antwort schreiben |