 Re: Starten der ccontrol Station Kategorie: C-Control I V1.1 (von André H. - 27.12.2004 9:16)
 Als Antwort auf Starten der ccontrol Station von Lorenz - 27.12.2004 8:56
Hallo Lorenz,
> Ich habe ein Warmwassersteuerung gebaut diese Funzt recht gut. Aber bei jedem Netzausfall muss ich die Starttaste drücken ( ist sehr oft). Das gerät ist noch unter Garatie. Ich möchte das die CC Station automatisch startet . Hat da jemend ein Idee.
>

Ohne Aufschrauben geht es leider nicht.
Löte einen kleinen Draht an den Pin des Starttasters und führe diesen heraus.
setze einen kleinen Schalter zwischen diesen Draht und GND.
Ist der Schalter geschlossen, wird das Programm nach einem Stromausfall
automatisch neu gestartet.

Es gibt auch eine pfiffigere Lösung, welche auf C-Control.de in Form
dieser Zeichnung dargestellt wird:

Mit folgendem Text:
"Für die CC I STATION: Modifikation für den Autostart nach Anlegen der Netzspannung (die STATION bleibt natürlich auch mit der Modifikation programmierbar)"

MfG André H.

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: Starten der ccontrol Station (von Lorenz - 27.12.2004 9:30)
    Re: Starten der ccontrol Station (von Achim - 27.12.2004 13:10)
    Re: Starten der ccontrol Station (von DIE HARD - 27.12.2004 11:50)
        Re: Starten der ccontrol Station (von Dierk - 27.12.2004 13:37)