Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: Serielle Verbindung testen? Kategorie: Hardware (von Paul Lenz - 1.12.2008 20:20)
 Als Antwort auf Serielle Verbindung testen? von Paul Lenz - 1.12.2008 11:30
Paul Lenz nutzt:  CC1-Unit V1.1
So, ich hab's geschafft.

Ein Schaltbild des MAX232 gefunden und gesehen, dass das mit dem Überbrücken eine Schnapsidee war. Dann das Ding durchgemessen und festgestellt, dass ein Inverter tot war. Beinchen hochgebogen, Drähtchen gesteckt und gelötet und auf diese Weise den kaputten Inverter durch einen der ungenutzten Inverter ersetzt. Die übelste Falle ist ja, dass die Nummerierung des Pfostensteckers nicht wie auf Computerplatinen läuft (die 2 ist gegenüber der 1, die 3 ist neben der 1, die 4 ist gegenüber der 3 und neben der 2 usw.), sondern der Reihe nach: 1 bis 5 und dann gegenüber in die selbe Richtung 6 bis 10.

Nachdem ich das alles so richtig zusammengelötet hatte, klappte auch die Datenübertragung. Ganz einwandfrei in der DOS-Box unter Windows XP.

Just wo ich diesen Text schreibe, antwortet mir Jürgen Fisch per Mail. Vielen Dank, auch wenn sich die Sache erledigt hat.

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten: