 Re: Torzeit Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von ManfredW, Homepage - 13.01.2007 20:20)
 Als Antwort auf Torzeit von Hanns - 11.01.2007 22:55
> hallo
> kann die Torzeit der unit 2.0 auf 10 sekunden (oder mehr)verändert werden?
> das ganze soll aber im Hintergrund wie normale Frequenzmessung erfolgen!
> mfg Hanns

Hallo,

wozu brauchst Du das? Vielleicht gibt es eine ganz andere Lösung für das ursprüngliche Problem.
Indirekt könntest Du das erreichen, indem 10 Werte addiert werden oder gleitender Mittelwert verwendet wird.
FreqLang = FreqLang + FreqNormal - FreqLang / 10

Wäre z.B FreqNormal dauerhaft 30 wird FreqLang nach einiger Zeit 300.
Erhöht sich die FreqNormal einmalig auf 32, wird der Wert 302 und fällt über 301 wieder auf 300.
Bei / 100 wird FreqLang = 3000.
Vielleicht ist diese Lösung für Deinen Fall hinreichend.

MfG ManfredW