INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
||
|
Hallo > Ich habe am Applicationsport den Wiederstand R3 = 100K durch einen mit 75K ersetzt und die Sache mit dem Tastaturfehler ist behoben. Die Anlagen (Steuerung von Wasserkraftanlagen mit C-Plus-Programmen) sind seit 2000 fehlerfrei in betreib. Hattest Du ähnliche Ausfallerscheinungen beobachtet? Irgendein Verdacht, was die Ursache sein könnte? Die Verringerung von R3 um 25% ist ja nicht besonders üppig. Aber mehr ist wahrscheinlich nicht möglich, da sonst die 12 Werte der Spannungsteilerkette zu stark verändert werden. In Basic könnte man softwaremäßig anpassen, als CCPlus-Programmierer sind wir da etwas im Nachteil, wenn wir weiterhin den bequemen Tastaturblock verwenden wollen. MfG Hauk |