Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: Folientastatur spielt verrückt! Kategorie: Hardware (von Dietmar, Homepage - 26.12.2006 19:02)
 Als Antwort auf Folientastatur spielt verrückt! von Hauk - 26.12.2006 14:31
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station, sonstige
Hallo Hauk.

> Im Ruhezustand der Tastatur ist AD8 beim Appl.board der V1.1 über 470K Widerstand (!) auf +5V gelegt.

Bist Du da sicher? In den mir vorliegenden PDFs liegt auf der Main-Unit vor allen AD-Ports jeweils ein 10 kOhm Widerstand in Reihe und auf dem Applikationboard befindet sich zwischen N23 und J10 ein 100 kOhm Widerstand. AD[8] dürfte insgesamt also über 110 kOhm mit Uref verbunden sein. Durch Druck auf eine Taste wird der aus 1 kOhm Widerständen bestehende Widerstandsteiler abgegriffen (mit AD[8] verbunden).

Laut Kapitel 8.5 des Kontrollermanuals hat beim B6 der interne Ladewiderstand im AD-Wandler einen typischen Wert von minimal 50 kOhm und die Sample-And-Hold-Kapazität einen Wert von mindestens 10 pF. Das Auflade-Tau liegt somit bei mindestens 0.5 µs. Die Samplezeit beträgt 12 Buszyklen, also 6 µs. Ohne zusätzliche Widerstände hat die Kapazität also 12 Tau Zeit, um sich auf den Spannungswert aufzuladen.

Viele Grüße
Dietmar

Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: Folientastatur spielt verrückt! (von Hauk - 26.12.2006 23:55)
    Re: Folientastatur spielt verrückt! (von Dietmar - 27.12.2006 15:13)