Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: Vergleich zweier Temperatursensoren Kategorie: C-Control I Micro (von Kay - 18.01.2006 9:39)
 Als Antwort auf Vergleich zweier Temperatursensoren von JoJo - 17.01.2006 21:05
Kay nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-Station V1.1
sofern du wirklich die station 1.1 benutzt,  gilt für dich
ne ganz einfache sache:

die AD-wandler geben ja nur werte von 0...255 her.
die mitgelieferten AD592-sensoren arbeiten linear
und sind durch in die station integrierte messverstärker
so ausgelegt, dass du nach einer einfachen formel aus
dem wert des AD-wandlers die temp bekommst:

realtemp = AD[5] * 5 - 250

ergibt die reale temperatur in zehntel grad (also -250 ... 1025)

um mit CCplus das schalten in abhängigkeit einer differenz zu
machen, musst du natürlich erstmal eine differenz haben.
wenn die errechnet ist, kann der vergleich erfolgen.
wenn du die werte mal vergleichst, wirst du schnell merken,
dass hier eine scheinbare halbierung des wertebereichs vorgenommen
wird. 10 ° differenz bedeuten demnach 20 digits am wandler.

es muss also so heißen: wenn T2 - T1 > 19, dann schalte....

wie du das in plus genau machst,  kann ich dir nich sagen.
ich "programmiere" mit sowas nich.

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten: