Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: AD-Messung wie oft pro Sekunde möglich? Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Thomas Wulf - 10.08.2005 14:33)
 Als Antwort auf Re: AD-Messung wie oft pro Sekunde möglich? von Michael - 6.08.2005 20:58
Thomas Wulf nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0



> soweit ich weiss gilt das nur für die 1.1 Version
> die 1.2  und 2.0 brauchen 5 Volt
> und wenn ich mich nicht täusche kann man die 1.1 nicht mehr kaufen
>
> > wenn 8 bit reichen, is das OK. und das signal muss keine 5 volt haben - die referenzspannung
> > ist frei wählbar. also kann man auch  gut 2,5 oder 1,25 volt nehmen.
> >
>
Auch bei der 1.1 kann die Referenzspannung nicht unter c.a. 2.5V liegen, laut dem
Datenblatt des Controllers. Hier sind Grenzen gesetzt die man beachten muss sonst kommt
beim Wandeln Unsinn heraus.
Aber mit einem entsprechenden Vorverstärker (z.B. LMC6482) lassen sich die meisten
Signale gut anpassen.