Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: AD-Wandler 8bit mit 5V Ref. / Wie die Zuordnung zu 256 Werten? Kategorie: Programmierung Basic (von Woschi - 8.08.2005 19:37)
 Als Antwort auf AD-Wandler 8bit mit 5V Ref. / Wie die Zuordnung zu 256 Werten? von Carsten - 8.08.2005 18:54
Woschi nutzt:  CC1-Station V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0

> Ich habe eine Temperatur-Messation mit einer C-Control-Station V1.1 aufgebaut. Funktioniert auch super.
> Jetzt habe ich mir eine Station V2.0 zugelegt, mit der ich gleiches nochmal aufbauen will.
>
> Die Station V1.1 hatte eine Referenzspannung intern von 2,55V . Passt also gut zu den 8bit  mit 0-255 Werten.
> 0,01V = 1
> 0,02V = 2
> 0,03V = 3
> ...
> 2,55V = 255
>
> Die Station V2.0 hat nun aber eine Referenzspannung intern von 5V . Der AD-Wandler hat aber auch nur 8bit .
>
> Wie erfolgt da die Zuordnung der 0-5V zu den 8bit also auch 0-255 Werten?
> Etwa so:?
> 0,01V = 1
> 0,02V = 1
> 0,03V = 2
> 0,04V = 2
> ...
> 4,99V = 255
> 5V     = 255
>
> Gruß Carsten
>
>
Hallo,

da nimmst du dir einen Taschenrechner und rechnest 5V/255. Als Ergebniss erhälst du eine Auflösung von rund 19,6mV je Digit.

MfG,

Tino.

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: AD-Wandler 8bit mit 5V Ref. / Wie die Zuordnung zu 256 Werten? (von Günter - 13.08.2005 14:17)
    Re: AD-Wandler 8bit mit 5V Ref. / Wie die Zuordnung zu 256 Werten? (von ReinhardB - 15.08.2005 8:49)