 Re: Entprellung die 2. Kategorie: C-Control I Micro (von Henrik, Homepage - 24.07.2005 15:05)
 Als Antwort auf Entprellung die 2. von tester - 24.07.2005 14:20
Henrik nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro

> hat jemand einen algorithmus um ein signal zu prellen?
> es soll ein rechtecksignal ausgegeben werden.

Dadurch, daß man eine Frage erneut stellt, ohne weitere Informationen zu geben,
erhöhen sich die Chancen auf sinnvolle Antworten nicht.

Was verstehst Du unter "Entprellen"? Normalerweise verstehe nicht nur ich, sondern
auch der Rest der Welt das Ausblenden des mechanischen Prellens, welches bei
Tastern auftritt.
Hierfür hast Du einen Lösungsansatz erhalten.

Allgemein gefasst:

Taster betätigt?
Ja -> dann warte 10 mS
Immer noch betätigt? -> dann Taster wirklich gedrückt -> Ernstnehmen und ausführen
Nicht mehr? -> dann Störung oder prellen -> Ignorieren

Also wo liegt Dein Problem?

Henrik


Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de/control/

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: Entprellung die 2. (von tester - 24.07.2005 15:21)
    Re: Entprellung die 2. (von Henrik - 24.07.2005 15:36)
        Re: Entprellung die 2. (von tester - 24.07.2005 16:24)