 Re: Fehler beim Portieren auf von Control I/1.1 auf Control I/2.0 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Henrik, Homepage - 5.05.2005 16:42)
 Als Antwort auf Re: Fehler beim Portieren auf von Control I/1.1 auf Control I/2.0 von max - 5.05.2005 16:14
Henrik nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro

> OK jetzt aber zurück zu meinem Eigentlichen Problem
>
> Also Programm in CCBasic.
>
> Und läuft auf M-Unit 2.0 nicht sauber in der simulation aber schon was kann ich tun?
>

Ehrliche Antwort gefällig?

Programm neu schreiben, bzw. Subroutine für Subroutine einzeln austesten, wesentliche
Bestanteile kombinieren, neu austesten, Fehler korrigieren, irgendwann Erfolg haben.

Die Kompatibilität der beiden Versionen ist lediglich im Ansatz gegeben.

Henrik


Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de/control/

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: Fehler beim Portieren auf von Control I/1.1 auf Control I/2.0 (von max - 5.05.2005 17:54)
    Re: Fehler beim Portieren auf von Control I/1.1 auf Control I/2.0 (von dierk - 5.05.2005 18:24)