INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
Hallo, > > > Hi, > Ich benötige eine höhere Auflösung der integrierten Temp. Sensoren. Ist es möglich durch Modifikation der C-Control Elektronik den Meßbereich auf 10-35,5° zu beschränken und dadurch eine Auflösung von 0,1° zu erhalten? > > Wenn ich das richtig verstehe, muß ich dazu den R24 von 2kOhm auf 8kOhm erhöhen und mit dem Poti VR1 den Mittelwert auf 22,75 ° einstellen? Also, wenn ich mich nicht verrechnet habe, brauchst du zusätzlich zu R24 noch 8kOhm. VR1 stellt zwar den Nullpunkt (10° bei dir) ein, da die Kennlinie aber linear ist, kanst du natürlich auch auf jeden anderen Punkt kalibrieren. > > Dann die Tabelle dementsprechend korrigieren und es sollte hinhauen. Sehe ich auch so. Cu Rene |