 Re: Watchdog/Reset Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Thomas Wulf - 28.02.2005 9:27)
 Als Antwort auf Re: Watchdog/Reset von DIE HARD - 25.02.2005 16:00

>
> >
> > Guten Tag !
> >
> > Hallo Leute, ich möchte mir nun doch eine M2.0 Unit zulegen und wollte mal Nachfragen ob man einen zusätzlichen externen Spannungs-Watchdog benötigt. Und welche Grundeinstellung haben die DA-Ausgänge nach einem Reset ? Ich wollte nämlich einen von denen zur Überwachung des Programmes nutzen um beim Absturz oder hängenbleiben einen externen Reset auszulösen (Kondensatorschaltung mit Selbstentladung beim Ausbleiben der softwaregesteuerten Nachladeimpulse oder so ähnlich).
> >
> > Vielen Dank für eure Hilfe,
> >
> > Thomas
>
> Hallo...
> Die Grundeinstellung ist OUTPUT mit DA-Wert 0.
> Das bedeutet aber, dass trotzdem ein sehr schmaler Impuls
> vorhanden ist.
> ciao...


Vielen Dank für die Hilfe !!!
Ich habe nun eine Schaltung entwickelt die mit Hilfe eines DA-Ports oder irgend eines anderen Ports
einen Reset auslösen kann, unabhängig von den kurzen Nadelimpulsen.
Komisch, dass niemand ausser mir danach fragt. Bin ich der Einzige mit solchen Problemen ??