INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
Hi, läufts schon? Ich hab seit ein paar Monaten meine Steuerung für 10 Rolläden am laufen. Ich denke auf die 3 Sekunden-Abfrage kannst du verzichten. Meine Lösung sieht so aus: tastendruck "Auf" oder "Ab" startet Motor in entspr. Richtung für eine Zeit die bei jedem der Rolläden bis zum Erreichen der Endstellung ausreicht. (Bei mir 20 sek) Wird während dieser Zeit eine der beiden Tasten gedrückt stoppt der Motor. Ist praktischer da ich für den Standardfall nur kurz drücken muß. Will ich den laden nur ein Stück bewegen muß ich eh warten bis er in der richtigen Pos. ist und ihn stoppen. Wenn du Intersse am Programm hast schreib mir ne mail. Basiert allerdings auf einer selbstgebauten HW. Gruss Thomas > > Hallo, > > hat schon jemand mal eine Rolladensteuerung mit folgender Abhängigkeit der beiden Taster für > auf und ab: > > Taster auf gedrückt, Motor fährt los nach oben, Taster bleibt länger als 3sec > gedrückt, Motor fährt komplett nach oben, ansonsten soll er stehenbleiben. > Wenn in der Zeit, in der der Motor komplett nach oben fährt eine der beiden > Tasten gedrückt wird, dann soll er wieder stoppen. > Das gleiche gilt natürlich für die andere Richtung. Es soll also möglich sein, > mit beiden Tastern jeweils den Motor zu stoppen. > > Vielleicht hat jemand ein Beispielprogramm für obige Verknüpfung > > Mit freundlichen Grüßen > > Markus Bichlmaier |
| Antwort schreiben |