 Re: Station 1 Wo kann ich 2,55 Volt für Meßschaltung abnehmen? Kategorie: C-Control I V1.1 (von Stefan Tappertzhofen, Homepage - 15.01.2005 22:23)
 Als Antwort auf Station 1 Wo kann ich 2,55 Volt für Meßschaltung abnehmen? von Detlef Schuster - 15.01.2005 21:15

> Hallo Leute, ich hab mal eine Frage zur Station 1:
>
> Ich möchte eine Temperatur bestimmen. Ein Spannungsteiler aus Temperaturwiderstand und normalen Widerstand. Den Meßwert auf einen Analogeingang gelegt, so weit klar. Wo kann ich die Versorgungsspannung dieses Spannungsteilers 2,55 Volt abnehmen. So weit mir bekannt arbeitet der A/D Wandler mir 2,55 Volt.
> Vielleicht kann mir jemand die Klemmenbezeichnungen mitteilen.
> Danke
> Detlef Schuster
>

Hallo,

ein AD Wandler arbeitet von "Natur" aus eigentlich nicht mit einer Festen Spannung. Man gibt eine Referenzspannung an und die Messpannung wird dann durch n Stufige (bei der CC 256) Operationsverstärker binär codiert. Meist verwendet man für die Referenzspannung die Betriebsspannung des Controllers (5 V). Es ergibt sich also eine Auflösung von etwa 0,02 V. Eine kleinere Referenzspannung würde ich mit einem Spannungsteiler realisieren.

Gruß,

Stefan

Meine Homepage: http://www.fdos.de/ccbpp

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: Station 1 Wo kann ich 2,55 Volt für Meßschaltung abnehmen? (von Kay - 16.01.2005 10:52)