 Re: For-Next Fehler, Fehler bei RC5 Empfang Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Dietmar, Homepage - 13.01.2005 23:08)
 Als Antwort auf For-Next Fehler, Fehler bei RC5 Empfang von MS - 13.01.2005 14:09

Hallo MS,

> FOR j = 0 to 63 step 2

es ist logisch, daß diese Schleife nicht wie vorgesehen funktioniert. Die C-Control fragt die Endbedingung bei einer FOR..NEXT-Schleife auf Gleichheit ab. In anderen Programmiersprachen wird die Schleife hingegen verlassen, wenn der Variableninhalt größer als der Endwert ist. Du darfst also nur bis 62 zählen lassen.

Gruß,
Dietmar

Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: For-Next Fehler (von Patrick - 14.01.2005 1:19)