 Re: C-Basic Probl. Kategorie: Programmierung Basic (von JanPeter - 7.01.2005 13:19)
 Als Antwort auf Re: C-Basic Probl. von eddy - 7.01.2005 11:53

> Hallo Kay,
> vielen Dank für deine schnelle Antwort.
>
> Ich habe das Problem vieleicht doch nicht genau genug geschildert.
> Momentan spiele ich nur auf dem Simulator, später soll das Proggi auf di M-Unit I,
> mit dem Simulator geht dein Programm auch nicht.
> Die gesamte Steuerung soll 9 Motoren verwalten können, da aber die M-Unit nur 16Ports hat
> werde ich wohl 2 M-Units nehmen müssen, auf denen das gleiche Programm läuft
> 4Motoren auf der einen, und 5 auf der anderen.
>
> Die HOCH un RUNTER Befehle wollte ich über die A/D Ports laufen lassen (2 verschiedene Pegel)
> Also pro Fenster eben 1AD Port und 2D Ports
>
> Und da eben alle Taster ständig abgefragt werden sollen, darf ich wohl "wait" nicht nutzen, oder?

Hallo Eddy!
Eine Rolladensteuerung zum Hoch und Runterfahren zeitgesteuert zu machen , würde ich Dir abraten.
Jede Mechanik hat einen Schlupf, was zur folge hat , das das Rollo nicht mehr richtig hoch bzw. runter
geht.
Zum zweiten Problem von Dir , zwei Units zu nehmen , bringt auch nichts. 1.Aufwand, 2.Synchronisation.

Nimm eine Unit erweitere sie über I2C (5*PCF8574) Sie haben 8 weitere ports, also 5*8=40 Ports
Aufteilung der Ports:
pro Motor 2Ports (zur Richtungsumschaltung)
pro Rollo 2Ports (Endanschlagkontakte)
macht 36 Ports.
MfG
JanPeter

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: C-Basic Probl. (von eddy - 9.01.2005 18:40)
    Re: C-Basic Probl. (von Kay - 10.01.2005 8:26)