Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: keine spezielle c-control-Frage Kategorie: Hardware (von Grimm - 17.11.2004 12:48)
 Als Antwort auf keine spezielle c-control-Frage von sl - 15.11.2004 22:25

>
> >
> > Suche einen Schaltpan zur Messung der Stromstärke AC-400V, Bereich 0 bis 0,2A und 0 bis 30A. Die Ausgangssignale sollten 0 bis 10V DC betragen und von der Messspannung getrennt sein, oder eine Lineare Frequenz augeben analog der Stromstärke.
> > Brauche die Strommessung zur Überwachung einer Wasserkraftanlage.
> >
> > Gruss Dieter
>
> Hallo Dieter,
>
> 3 Tage und noch immer kein posting
>
> Ich denke es liegt daran das es gar keine spezifische
> c-control-Frage ist
>
> 0-10V lassen sich von der c-control auch gar nicht direkt
> verarbeiten
>
> Für den Messbereich 0-0,2 A Messwiderstand
> Wechselspannung gleichrichten und verstärken
>
> Für 0-30A einen Stromwandler verwenden
>
> sl
>
> Hallo sI.

Vor den c-cntrol A/D-Eingängen sind Spannungsteiler auf 5V, da alle anderen Ausgabegeräte auch 0 bis 10V ausgeben, möchte ich im 10V System bleiben. Die anderen Messgrößen werden mit Fre-quenzen abgefragt (ist besser als Analog).
Mit Wandlern bereits Versuche gemacht aber Extrem Unlinear.
Mit Shunt - Wiedersand und anschließender Gleichrichtung, fehl bei niedriger Stromstärke der untere Messbereich der von der Durchlassspannung der Gleichrichterdioden abgeschnitten wird.

Gruss Dieter

>
>

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten: