 Re: Probleme mit Ports des IO Terminals Kategorie: C-Control I V1.1 (von Heino - 23.08.2004 14:35)
 Als Antwort auf Re: Probleme mit Ports des IO Terminals von Andreas - 23.08.2004 10:20
> Habe dasselbe Thema in diesem Forum gefunden, vom 30.8.04
> geschrieben von Thomas (leider keine Email Adresse angegeben)
> Dort hat sich keine Lösung gefunden.
> Bye
>

Hallo zusammen !
das Ganze erinnert mich an ein eigenes Problem , aufgetreten bei einem Leitfähigkeitsfühler und dem davon
gesteuerten Magnetventil . Da traten Kopplungen zwischen Ein-und Ausgang auf .
Es war aber nicht der Anlaufstrom des Magnetventiles , sondern die Abschaltspannungsspitze ! Die wurde in
die Steuerelektronik eingekoppelt und hat dort jedesmal ein IC zerschossen  Das habe ich dann mit
 einer "Doppeldrossel auf Ringkern" in Zu-und Ableitung der Ventilspule erfolgreich bekämpfen können .
( Drossel direkt am Magnetventil angesetzt .)  
Es ist immerhin möglich , dass hier etwas ähnliches abläuft .
Da könnte der Versuch mit der 3-Amp- Drossel 50 16 70 -12  (Conrad)  sich durchaus lohnen .
 Das bischen serienmässige Entstörung von E-Motoren verhindert nämlich nur das Knattern im Radio.


Gruß........................Heino