 Re: mit dem Tranistor nun 24V schalten?neue Spannungsquelle vonnöten? Kategorie: Hardware (von laika63 - 7.01.2010 17:04)
 Als Antwort auf Re: mit dem Tranistor nun 24V schalten?neue Spannungsquelle vonnöten? von turbomatze - 7.01.2010 13:48
laika63 nutzt:  CC1-Unit V1.1
Hallo Mathias,

> Ich habe dasin meiner Schaltung jetzt so gelöst, dass ich eine 24V Spannungsquelle nehme und mir davon 5-9V fürr die C-Control Elektronik und die Transistoren über einen Festspannungsregler abzwacke. So sollte das eine saubere lösung sein. :-)
Im Prinzip ja, bedenke aber, dass dann der volle Strom der 5V-Elektronik (-Verbraucher) auch über die 24V-Spgs.quelle, wohl auch ein Festspannungsregler, fliesst, weshalb er dann größer als nötig ausgelegt werden muss. Wenn das nur die CControl ist, ist das nicht viel. Besser wäre es, über eine zweite Trafowicklung und Gleichrichter etwa 10V zu erzeugen und diese dann auf den 5V-Regler zu geben.

Gruss
Laika