Immer wenn der Mauwurf telefoniert.. :-) Der Füllstand vom Faß ändert sich ja nicht im Sekundenbruchteil. Mach mal nen Kondensator in die Signalleitung, falls Du reine Spannungen überträgst (Tiefpaß). > Tag liebe C-Controler, > nach dem ich das Forum schon länger lese und sehr viele Anregungen zur C-Control rausziehen konnte bin ich an dem Punkt angekommen dass für mein derzeitiges Problem kein Eintrag vorhanden ist. > > Nutze eine C-Control Station V2.0 zur Steuerung meiner Gartenbewässerung. > Neben der automatischen Bewässerung realisiere ich an 2 Wasserfässern eine automatische Nachfüllfunktion, erfasse den Füllstand (Fass leer und Fass voll) in den Wasserfässern mit Hilfe eines Niveaurelais. Um den Analogwert zu erzeugen nutze ich den "1*12 Tastatur AD-Adapter" von A.Helbig, Vorteil von diesem Aufbau ist dass ich theoretisch 12 Schaltzustände über eine Analogleitung übertragen kann. > Nun zum Problem: Das eine Wasserfass steht ca. 10 m (Leitungsweg) von der C-Control entfernt bei diesem klappt die Übertragung einwandfrei. Das 2te Fass steht etwa 20m (5*1,5 Erdkabel) von der C-Control entfernt und bei diesem klappt die Übertragung der Analogwerts nicht so gut, etwa 1 Monat lang funktionierte es einwandfrei doch nun bekomme ich keinen stabilen Messwert zur C-Control. Wenn das Fass voll ist übertrage ich eigentlich 5V (Analogwert 255) jedoch schwingt plötzlich der Wert zwischen Analogwert 160 bis 250 also um fast 2V. Was kann ich machen? > Hat schon mal einer solche Probleme gehabt? > Wie kann ich die Leitung evtl. entkoppeln? > > Mkl |