 Re: Relaisausgänge Strombegrenzung auf 20mA M-Unit 2.0 Kategorie: Hardware (von Antworter - 15.08.2008 14:21)
 Als Antwort auf Relaisausgänge Strombegrenzung auf 20mA M-Unit 2.0 von Carsten - 15.08.2008 8:54
Vom Portausgang mit 10k Widerstand auf die Basis von einem NPN-Transistor, dessen Emitter auf Masse und Kollektor an Relaisspule, andere Seite der Relaisspule an die Betriebsspannung, Freilaufdiode parallel zur Relaisspule (Katode in Richtung Betriebsspannung) - das Ganze 12x - und fertig bist Du.

> Hallo Leute!
>
> In der Anleitung zur M-Unit 2.0 steht "Die Summe der Ströme aus allen Digitalports muss auf 20 mA begrenzt werden".
> Nun möchte ich an 12 Ausgängen der Unit Relais schalten, welche durchaus auch alle im Zustand "on" sein können.
> Welche Beschaltung ist ratsam um die 20mA nicht zu überschreiten?
>
> Gruß Carsten