
|
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
||
|
Hallo Bernd, > Nur jetzt hätte ich eine serielle Kommunikation aufbauen müssen, da tauchen Probleme auf: > Serielle Ausgaben funktionieren ohne Probleme, nur wenn ich ins Programm ein > "Schnittstelle testen" einfüge um abzufragen ob Daten empfangen werden, springt das > Programm immer zu dem Sprungziel, als ob Daten eingelesen werden. Es werden aber keine > Daten empfangen. > Ich habe keine Ahnung, ob der P82B96T schuld sein kann, glaube aber nicht. > Habe es mit Midi und Mini, Originales CCPlus und das gePatchte von Dietmar probiert, > immer das gleiche Ergebnis. > Mit der M-Unit gehts problemlos. > Ich weiß, CCPlus Spezialisten werden weniger... Aber evtl. kann jemand helfen. Der P82B96 hat damit nichts zu tun. Die OM hat keinen Empfangspuffer. Deshalb ist hier eine Abfrage auf Empfang (rxd) ohne Wirkung. Du kannst zwar Daten Empfangen, aber dafür mußt Du vorher sicher wissen, daß Daten gesendet werden. (z.B. Signalisierung über I/O-Port) MfG André H. |
| Antwort schreiben |