 Re: Zähler Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Achim - 26.12.2007 0:20)
 Als Antwort auf Re: Zähler von Hendrik - 25.12.2007 20:28
Achim nutzt:  CC1-Station V1.1
> Irgendwie bekomme ich das mit der Schleife nicht hin.
> Folgender Programmteil soll wiederholt werden. Kann mir mal einer sagen, was ich da machen soll?
>
> #Schleife  
> lcd.clear
> lcd.pos 1,1
> lcd.print "Kreis 1&3"
> REL2=off
> REL4=off
> REL1=on
> REL3=on
> EXTPORT=STATION_IO
> PAUSE 50
> '-----------------------------------------------------
> lcd.clear
> lcd.pos 1,1
> lcd.print "Kreis 2&4"
> REL1=off
> REL3=off
> REL2=on
> REL4=on
> EXTPORT=STATION_IO
> Pause 50
> goto Schleife

#Schleife - goto Schleife ist die Wiederholung. Klappt's nicht? Was passiert denn? Klackern die Relais wenigstens?

Bye
 Achim

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: Zähler (von Hendrik - 26.12.2007 0:44)
    Re: Zähler (von Achim - 26.12.2007 16:05)
        Re: Zähler (von Achim - 26.12.2007 16:07)
            Re: Zähler (von Hendrik - 26.12.2007 21:47)
    Re: Zähler (von Hendrik - 26.12.2007 0:46)
        Re: Zähler (von Hendrik - 26.12.2007 0:49)