Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: Temperaturabfrage Kategorie: Programmierung Basic (von ManfredW, Homepage - 23.12.2007 13:43)
 Als Antwort auf Re: Temperaturabfrage von Achim - 22.12.2007 15:30
> > Zur Info für was das Ganze eigendlich gut ist. Ich habe einen Scheitholzkessel mit Pufferspeicher und Boiler. Der Kessel steht natürlich im Keller und ich möchte aber auch im ersten Stock die Informationen über die Temperaturen haben.
>
> Einen hab' ich noch: Vom Keller bis zum ersten Stock sind es wohl einige Meter. Vermutlich sind die Eingänge zum LCD-Display nicht für solche Leitungslängen/-kapazitäten/-widerstände geeignet - die der Temperatursensoren schon mal gar nicht. V.24 kann solche Entfernungen aber leicht. Ggf. müssen Deine Anzeigedaten also über V.24 übertragen werden. Entweder auf den PC oder ggf. auch auf eine zweite CC.
>
> Bye
>  Achim

Hallo,

falls das LC-Display nicht direkt bei der c-control angeordnet ist,
wird bei der c-control vorzugsweise der I2C-Bus benutzt.
Dafür gibt es fertige Bausteine oder Bausätze z.B. bei ccTools.

Bei den Temperaturfühlern ist auch ein I2C-Bus sinnvoll, weil statt vieler Leitungen nur eine gebraucht wird. Allerdings werden dann I2C-Sensoren statt LM 35 benötigt.
Ich ziehe sicherheitshalber einen separaten I2C-Bus an zwei Ports vor.

MfG ManfredW

Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten: