 Re: Temperaturmessung AD592 Kategorie: Programmierung Basic (von ManfredW - 25.10.2007 13:42)
 Als Antwort auf Temperaturmessung AD592 von David - 24.10.2007 22:42
> Hallo,
> ich würde gern mit dem Temp.sensor AD592 die Temperatur erfassen und über Hyperterminal ausgeben.
> Habe mich auch schon durchs komplette Forum und Beispiele auf versch. Homepages gesucht!
> Aber leider gibt er einen komischen Wert an.
> Wo liegt der Fehler in meinem Quelltext??
>
> Define T1 AD[1]
> Define Istwert word
>
> Nun hab ich zwei Sachen gefunden:
>
> Istwert = T1 / 5 -20
>
> und Istwert = T1 / 2-25
>
> Könnt ihr mir sagen wie der richtige Quelltext aussehen würde?
> Ich soll eine Temp. von -20°C bis +63°C erfassen...
>
>
> Vielen Dank

Hallo,
das hast Du anscheinend auf meiner homepage gelesen.

1) Der AD592 ist eine temperaturabhängige Stromquelle und lässt 1 uA / K fließen.
2) Erst eine Messschaltung erzeugt die Spannung für den Analog-Port.
3) Der Analog-Digitalwandler macht daraus z.B. die Zahl 0 bis 255.
4) Diese Zahl wird mit der Formel auf den Temperaturwert umgerechnet.

Bei der Station V1.1 ist das alles schon fertig. Dort gilt die Formel
Istwert = T1 / 2-25  für die fertig angeschlossenen Sensoren.

MfG ManfredW