Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: Station 2.0 => Digi-Ports als Ein- & Ausgänge benutzen Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Bruno - 10.09.2007 15:48)
 Als Antwort auf Re: Station 2.0 => Digi-Ports als Ein- & Ausgänge benutzen von Bruno - 7.09.2007 9:39
Bruno nutzt:  CC1-Station V2.0
Dürfte funktionieren, oder?

OPTION CC2.0  

const EIN = off
const AUS = on

'3 x Taster für 1 x Jalosie
define Taster_Auf1 as Port[1]  
define Taster_Ab1  as Port[2]  
define Taster_Auf2 as Port[3]
define Taster_Ab2  as Port[4]
define Taster_Auf3 as Port[5]
define Taster_Ab3  as Port[6]

'2 x Relais für Jalosie
define Ext_Rel_Auf as Port[7]
define Ext_Rel_Ab  as Port[8]

define SDA         as port[9]
SDA=on
define SCL         as port[10]
SCL=on

#PrgLoop
   'Schaltet Jalosie Auf  
   IF Taster_Auf1=EIN or Taster_Auf2=EIN or Taster_Auf3=EIN then  
    Ext_Rel_Auf=EIN
   End IF
     
   'Schaltet Jalosie Auf  
   IF Taster_Ab1=EIN or Taster_Ab2=EIN or Taster_Ab3=EIN then  
    Ext_Rel_Ab=EIN
   End IF
GOTO PrgLoop  

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten: