Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 I/O-Terminal: Störungen, Instabilität der Zusatzports Kategorie: Hardware (von Br. Johannes - 13.03.2007 21:25)
Br. Johannes nutzt:  CC1-Station V1.1
Hallo! Zur Steuerung von Lüftung und Heizung in unserer Gärtnerei verwende ich mehrere CCStations je mit I/O-Terminal. Sehr bald mußte ich feststellen, daß das I/O-Terminal extrem Störanfällig und eine Ansteuerung von Wendeschützsteuerungen kaum störungsfrei möglich ist.
Die Stromversorgung habe ich bereits mit hochwertigen Entstörfiltern und alle Schütze mit LC-Löschgliedern versehen, was eine leichte Beruhigung der Situation brachte.
Die Schütze werden natürlich nicht direkt, sondern mittels Ralais angesteuert.

Trotzdem kommt es ständig vor, daß im Augenblick, wenn die Schütze ansprechen, die Portzustände des I/O-Terminal sich verändern. Es war so schlimm, daß ich meine Software so programmiert habe, daß der gewünschte Portzustand nun ca. alle 500ms neu geschrieben wird, um derartig gekippte Portzustände kontinuierlich zu korrigieren.

Die Anlage ist aber so nicht betriebsfähig, weil die Motorschutzschalter das Flattern der Schütze nicht hinnehmen.

Wer hat schon erfolgreich das I/O-Terminal entstört?
Die Stations an sich laufen problemlos bei mir.

Vielen Dank für jede Antwort!

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten: