Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: Heizungssteuerung fällt aus Kategorie: C-Control I V1.1 (von Joe - 15.11.2006 0:06)
 Als Antwort auf Heizungssteuerung fällt aus von Steffen - 8.11.2006 15:25
Joe nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
Hallo Stefen,

hast Du Dein Problem schon gelöst? Schaue bitte in  folgenden Forumfragen nach
 Re: Absturz mit Relais Kategorie: Hardware  (von Joe - 13.02.2005 21:23)
##
Re: Funkenlöschung Kategorie: C-Control I V1.1  (von Joe - 4.02.2005 13:49)
##
 Re: Neon Licht Problem Kategorie: C-Control I V1.1  (von Joe - 19.02.2005 22:28)

hier habe ich mein Feedback eingegeben. Seit Herbst 2004 läuft meine C-Control absolut störungsfrei. Gesteuert wird von der C-Control eine Wärmepumpe, ein Ölkessel und eine 35 m2 Solaranlage.  Gemessen wird über 12 NTC Widerstände die Temperaturen u. über die AD Eingänge ausgewertet. 4 Relaisausgänge schalten 4 Umwälzpumpen (235V Wechselspannung) und 4 Relaisausgänge schalten 12 V Stromkreise EIN/Aus. Ein Schaltnetzteil versorgt einen Blei-Gel akku (12V/7Ah) mit 13,7 V und von diesem geht die Versorgung dann zur Relaisplatine u. von dieser wird die abgesetzte C-Control Platine versorgt. Die Datenausgabe erfolgt über ein 4-zeiliges LCD Display zu je 27 Zeichen u. zusätzlich kann ein alter Atari 1040 noch alle Temperaturen im Verlauf der letzten 30 Stunden darstellen. Letzteres war sehr hiflreich zur Programm Optimierung.

Mfg  Joe

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten: