
|
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
||
|
Abend, ich habe ein problem ich versuche zz. mit basic++ eine Alarmanlage zu porgrammien die einzelnen ports sind so benant : define ALARM1 as port[1] define ALARM2 as port[2] define BLITZLEUCHTE as port[3] define SIRENE as port[4] define ALARMSCHARF as port[5] define ALARMUNSCHARF as port[6] define STATUS as port[7] define CS1 as port[9] define CS2 as port[10] define AL1 as port[11] define AL2 as port[12] define AL3 as port[13] define USK1 as port[14] define USK2 as port[15] wie kann ich dem programm sagen wenn Alarmlinie1 (AL1) geschlossen wird bzw eine tür geöfnet eine meldung an den pc gesendet wird (übers terminal) das eine tür geöfnet worden ist, und sobald eine codeschloss (SC1) auf scharf geschaltet wird Alarm (BLITZLEUCHTE) und Sirene angesteuert wird. Vielen Dank für die Hilfe Mfg Jörn Niessen |
| Antwort schreiben |