 Re: Sorry Leute Kategorie: Verschiedenes (von ManfredW, Homepage - 10.05.2004 17:31)
 Als Antwort auf Sorry Leute von Bluescim - 9.05.2004 20:03
> Oooops - sorry,
>
> natürlich meine ich die beiden Relais. Wie ich auf R1 bzw. R2 kam, kann ich jetzt auch net mehr nachvollziehen ;-). Ich habe zur Tages-Simulation in einem Terrarium die C-Control Station herangezogen. Da ich VB Programmierer bin, habe ich von elementarer Elektrotechnik wirklich null Plan. Ich find einfach kein Vedrahtungsschema.

Hallo,

die Relais der Station sind laut Handbuch für 220 Volt zulässig
(Schaltvermögen und Abstände der spannungsführenden Teile).

Bei Relais K 1 musst Du von der Netzzuleitung Leiter L 1 an Klemme 10 und an 11 den Verbraucher
(z.B. Lampe) anschließen. Der Mittelpunktleiter N wird mit dem anderen Anschluss der Lampe
verbunden. Bedenke aber, dass das nur ein Fachmann (wegen der Lebensgefahr) anschließen darf
wie auch bei der Versorgungsspannung 220 Volt bei der Station.
In der kommentierten Linkliste meiner homepage findest Du weitere Informationen.

MfG ManfredW

Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de