 Re: Zahl an serieller Schnittstelle Kategorie: Programmierung CC-Plus (von Dietmar, Homepage - 14.07.2006 1:27)
 Als Antwort auf Zahl an serieller Schnittstelle von Paula - 13.07.2006 9:02
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station, B-Control, sonstige
Hallo zusammen!

Ich bin auch kein CCPLUS-Spezialist, habe es aber trotzdem einmal mit C-Control/Plus Version 1.08 getestet. "Blöcke" -> "Serielle Schnittstelle" -> "Zeichen (Byte) einlesen" entspricht dem BASIC-Befehl GET, was korrekt ist. "Einlesen als Text" wird jedoch ebenfalls in ein GET übersetzt, sollte aber eigentlich ein INPUT erzeugen.

Offenbar ist das ein Fehler in der Entwicklungsumgebung. Ob es eine CCPLUS-Version ohne diesen Fehler gibt, kann ich nicht sagen. Vielleicht sollte man sich einmal an den Conrad-Support wenden.

Viele Grüße
Dietmar

Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Die Lösung (von Dietmar - 11.11.2006 15:53)